철콘 배합설계 > antnews3

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

antnews3

철콘 배합설계

페이지 정보

본문




Download : 철콘 배합설계(2).hwp






굵은 골재
최대치수
()

단위 굵은
골재
용적
(%)
AE제를 사용하지 않은 콘크리트
AE콘크리트
갇힌
공기
(%)
잔골
재율
(%)
단위
수량
()
공기량
(%)
양질의 AE제를
사용한 경우
양질의 AE 감수제를 사용한 경우
잔골
재율
(%)
단위
수량
()
잔골
재율
(%)
단위
수량
()
15
58
2.5
49
190
7
47
180
48
170
20
62
2
45
185…(drop)

Download : 철콘 배합설계(2).hwp( 88 )


레포트/공학기술


순서
다.

2. 재료 시험(2013년 2학기 배합설계 資料)
이때까지의 실험을 통한 각 시멘트 및 골재의 밀도와 조립률을 사용한다.

구 분
내 용
시멘트의 밀도
3.122
잔 골재의 표건 밀도
2.577
굵은 골재의 표건 밀도
2.696
잔골재의 조립률
3.2417
3. 배합강도 계산

여기서, 이다.

2. 재료 시험(2013년 2학기 배합설계 資料)
이때까지의 실험을 통한 각 시멘트 및 골재의 밀도와 조립률을 사용한다.
표준편차 3.5는 작년 배합설계 값을 사용하였습니다

배합강도는 ...



REPORT
~철근 콘크리트 ~
( 배합설계)
콘크리트 배합설계

1. 설계조건

구 분
내 용
설계기준강도설계기준강도

슬럼프
150±25
공기량
4.5±1.5
굵은 골재 최대치수()
20
콘크리트 상태
보통노출
AE제 사용량
0.3

여기서, AE제 사용량은 2013년 2학기에는 0.4로 선정하였으나,
2014년 5월 29일 콘크리트 배합시 즉흥적으로 0.3으로 수정되었습니다.

구 분
내 용
시멘트의 밀도
3.122
잔 골재의 표건 밀도
2.577
굵은 골재의 표건 밀도
2.696
잔골재의 조립률
3.2417
3. 배합강도 계산

여기서, 이다.

위의 식을 따라 계산하면




물-시멘트 비()는 0.5086, 50.86%로 계산된다
5. 잔골재율 및 단위수량의 결정
잔골재율 및 단위수량은 아래 표의 정해진 시방서 기준표에 따라 최대 골재치수를 따라 가정한다.





철콘 배합설계


%20배합설계(2)_hwp_01.gif %20배합설계(2)_hwp_02.gif %20배합설계(2)_hwp_03.gif %20배합설계(2)_hwp_04.gif %20배합설계(2)_hwp_05.gif %20배합설계(2)_hwp_06.gif
철콘 배합설계 , 철콘 배합설계공학기술레포트 , 철콘 배합설계

철콘 배합설계
철콘,배합설계,공학기술,레포트




설명




REPORT
~철근 콘크리트 ~
( 배합설계)
콘크리트 배합설계

1. 설계조건

구 분
내 용
설계기준강도설계기준강도

슬럼프
150±25
공기량
4.5±1.5
굵은 골재 최대치수()
20
콘크리트 상태
보통노출
AE제 사용량
0.3

여기서, AE제 사용량은 2013년 2학기에는 0.4로 선정하였으나,
2014년 5월 29일 콘크리트 배합시 즉흥적으로 0.3으로 수정되었습니다.
표준편차 3.5는 작년 배합설계 값을 사용하였습니다

배합강도는 두 계산 값 중 큰 값을 사용한다. ∴

4. 물 - 시멘트비의 추정
주어진 시멘트-물 비와 재령 28일 압축강도의 관계식에 따라 물-시멘트 비 를 추정한다.